导轨支架和导轨安装 1范围 本工艺标准适用于额定载重量 5000kg以下,额定速度 3m/s 及以 下各类国产曳引驱动电梯导轨安装工程。 2施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础 座及相应的连接螺丝等规格、 数量要和装箱单相符。 产品要有出厂检 验合格证及技术文件。 2.1.2 材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的 材料见表 5-2,根据电梯设计不同分别采用。 安装导轨支架和导轨所使用的材料表 5-2 材料名称 规格 要求 镀锌膨胀螺栓 根据设计要求决定 过墙穿钉 根据设计要求决定一般直径≥ φ20 钢板 δ=16或δ=20的普通低碳钢 电焊条 3.2mm或 4.0mm结 T-422 普通低碳钢焊条 水泥 标号不小于 325 号普通硅酸盐水泥 砂子 中沙 含泥量小于 5% 石子 豆石 用水冲洗 2.2 主要机具
1.1.1电梯导轨及导轨支架 导轨支架是导轨的支撑件。 要求每条导轨至少应有两档导轨支架支撑, 但对于最 上段导轨如果长度小于 800mm,则只需用一档导轨支架支撑即可。导轨支架间距不 大于 2000mm。 1.1.1.1导轨长度的确定 1参照井道图,依据现场实际测量的井道尺寸(从底坑平面至顶部底面的尺寸) , 确定最终井道全高。参见图 5-2。标准导轨总长=实测井道全高 H-OH-112+L(mm) 注:L 尺寸参见表 5-1,5-2,112尺寸为最下端导轨底面距底坑平面的尺寸, OH 为 顶层高度。 2对标准导轨的截取:应根据以上公式计算出的所需导轨实际长度,换算为所需 导轨根数(一般导轨长度为 5000mm)。 换算公式为:所需标准导轨长度 /5000=所需导轨根数 按凸凹顺序排列后, 确定最下端的导轨的截取尺寸。 导轨截取后, 应做好相应标 记。 最下端导轨为凸头向上。 1.1.1