按经济输送容量选择导线:导线截面按经济电流密度选择, 按线路的最终输送容量校验,并满足“ N-1”准则要求。 26.122 95.03515.1732.1 8120 3 mm COSJU P S e 式中:S—导线截面( mm2); P —送电容量( kW); U e—线路额定电压( kV); J —经济电流密度( A/mm2) 按 2020年最大负荷计算,经济电流密度按最大负荷利用小时数 4000 时对应的值为 1.15,计算出导线截面为 122.6mm2。考虑到农场以后 的负荷发展和“ N+1”准则要求,导线型号选为计算截面相邻上一档 导线,即选用截面为 150mm2,导线选为 LGJ-150