施工指导书 为保证系统安全、稳定、 可靠地运行,必须选择合适的导线并正确安装,使用的导线要 符合电气要求和安全要求,接线应牢固可靠,接头应镀锡或使用冷压端子。 一、 系统布线: 1、 报警联动系统: 1)、烟感、温感、手报、输入模块布 1 对信号总线(多股铜芯绝缘双绞 型双色阻燃软导线 RVS-2×1.0)到消防控制柜; 2)、消火栓可以布 2对线或 3 对线,2对线为信号总线和直启线、 3对线 为信号总线和直启线、启泵回答线;所有的消火栓直启线、启泵回答线也都 是并接。 3)、中继模块、输入输出模块、广播模块、声光、层显等需要 DC24V电源 的布 2对线,为信号总线和 DC24V电源线。非编码设备与中继模块连接,每 个设备串接,在最末端并接 3KΩ电阻;防爆设备应在模块输出先接安全栅, 再由安全栅接防爆设备。 4)、每一路多线(直接)控制 (如消防泵、喷淋泵、风机等)需从控制 室到被